重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享陶氏BW30-400/34低污染苦咸水淡化反滲透膜元件運行參數,供大家參考
	
	一、性能特點
	
	適用于:反滲透工廠生產經理和操作員,面對具有挑戰性的水源時,尋求具有高度一致性,高性能、長壽命、高產水量和具有低污染特性的膜產品。
	陶氏FILMTECBW30-400/34元件經證明,具有優異的性能:最小化前期資金投入的同時,確保高品質的產水水質
	基于最寬的pH耐受范圍(1-13)和良好的化學受性,可實現最有效的清洗性能、穩定性和耐久性
	
	二、操作極限
	膜片類型 聚酰胺復合膜
	最高操作溫度 113°(45℃)
	最高操作壓力 600psig(41bar)
	最高壓降 15psig(1.0 bar)
	pH范圍,連續運行a    2-11
	pH范圍,短期清洗(30分鐘)   b       1-13
	最大進水流量 85 gpm (19m/hr)
	最大給水SDI15        5
	允許游離氯含量c <0.1 ppm
	
	a )pH>10時,連續運行的最高允許溫度95F(35℃)。
	 b)參考規范609-23010中的清洗導則。
	c)在某些條件下,游離氯及其他氧化劑的存在會導致膜片提早發生降解破壞。由于氧化破壞是超出陶氏膜的質保范圍,故建議用戶在殘余游離氯接觸膜片之前通過預處理將其除去。
	感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(i0316.net)留言,大家共同探討