重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享如何進行重力式無閥濾池的開、停車操作,供大家參考
重力式無閥濾池的開、停車操作步驟如下。
(1)開車前應具備的條件及準備工作
①按照設計要求已全部竣工;
②虹吸上升管及液位計的接頭和虹吸破壞管等都已經過氣密試驗不漏氣;
③人工強制反沖洗壓力管已接好,水壓不小于025MPa(2.5kgf/cm2);
④虹吸輔助管口標高與進水分配槽溢流堰標高需要核對,否則會影響虹吸的形成,堰口要兩次粉刷校正好;
5調整好反沖洗強度調節器的開啟度;
6濾料及墊層要嚴格按級配填裝;
⑦將沖洗水箱充滿水,并清洗聯通渠,使排出水清凈為止;打開進水閥門半圈,對濾料進行小流量清洗,并排氣;試驗人工強制反沖洗,使反沖洗時間維持在 5min 左右。
(2)開車操作
①打開進水閥門,流量計投入使用,控制水量在設計范圍;②待沖洗水箱的水位上升至出水之前,取樣分析渾濁度要小于5mg/L,方可出水;
③每小時巡回檢查各部,并分析進、出水渾濁度一次。(3)停車操作
1)關進水閥,檢查各部是否正常;
2)停流量計;
3)如停池時間長,將濾池內水排放。如果是短時間停車(如三天左右),池內水不必排放,但在使用前要進行一次人工強制反沖洗。
感謝閱讀,本文由恒諾超純水小編整理,希望對你有所幫助,也希望登錄網站(i0316.net)留言,大家共同探討
以上內容由恒諾小編整理發布
重慶恒諾水處理設備有限公司一站式環保超純水設備提供商,從事:重慶超純水設備、重慶工業純水設備、重慶實驗室超純水機定制、研發、生產。
推薦關鍵詞:超純水設備、工業純水設備、實驗室超純水機
歡迎四川、貴州、重慶、云南等地的朋友咨詢洽談純水設備、超純水設備與機器。