電子工業純水系統安裝與驗收規范 非金屬設備安裝
重慶恒諾水處理設備有限公司從事水處理事業十多年,已成為重慶純水、超純水設備,重慶實驗室超純水設備,重慶工業電子級超純水設備,重慶實驗室廢水系統,重慶礦用水處理設備的專業生產廠家,致力于為客戶提供優質的水處理解決方案,今天分享電子工業純水系統安裝與驗收規范非金屬設備安裝,供大家參考。
Ⅱ一般項目
3.2.8 設備安裝到位后,應采用膨脹螺栓或化學錨栓固定,并應采用雙螺母鎖定,但與設備接觸的螺母不宜擰得過緊。
檢查數量:全數檢查。檢查方法:觀察檢查。
3.2.9 設備固定完成后,底部墊橡膠板的設備與基礎地面的縫隙處應采用密封膠等柔性材料填實。
檢查數量:全數檢查。檢查方法:觀察檢查。
3.2.10 非金屬設備安裝的許偏差應符合表32.10的規定
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:應符合表3.2.10的規定。
表3.2.10非金屬設備安裝的許偏差及檢查方法
序號 項 目 允許偏差 檢查方法
1 中心線位置 士10mm 經緯儀或拉線、卷尺檢查
2 標高 士10mm 水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
3 縱向水平度 <1/1000 水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢衣
4 橫向水平度 ≤1/1000 水準儀或水平尺、拉線、卷尺檢查
5 垂直度 <1/1000 線錘、卷尺檢查
3.2.11 設備的件應全,安裝應固且符合設計要求。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:依據設計文件核對,觀察檢查。